Beiträge von Oliver_Tief

    Moin


    Ich bin mal wieder bei meinem Kunden in Ungarn. Ich habe nun aus den acht Zellen zwei Batterien gebaut. Das Überschwingen der Spannung am Ladeschluss ist nach wie vor vorhanden. Die Zellen haben auch eine hohe Differenzspannung von bis zu 290mV. Von daher schaltet das BMS etwas zu früh ab. Das verursacht dann das die Spannung kurz über 16V steigt. Der Wechselrichter erkennt das und schaltet aus Sicherheitsgründen auch ab.

    Ich habe nun die Ladeschlussspannung am Laderegler gesenkt und auf AGM umgestellt, damit der Strom am Ende immer mehr reduziert wird.

    Meine Idee ist jetzt den Victron Regler über CAN-Bus an die Batterie zu koppeln. Wird das schnell genug sein für ein Abschalten?


    Gruß

    Olli

    Danke für deine Rückmeldung. Da ich nun wieder los muss, kann ich nicht weiter prüfen wie sich das System jetzt verhält. Ich habe die Zellen im Stromlosen Zustand gemessen. Die Messung sollte also passen.

    Die Laderegler sind jetzt auf 14,6V eingestellt, und derzeit gibt es kein überschwingen beim Abschalten des ChargeMOS bei erreichen der Ladeschlussspannung, da der Strom ja vorher runter regelt. Ich hoffe das bis Oktober alles reibungslos läuft. Dann kann ich den Zustand nochmal prüfen und feststellen wie die Zellen sich im Zusammenspiel mit dem BMS bis dahin verhalten und entwickelt haben.


    Gruß

    Olli

    Ich habe mit dem Multimeter alle Zellen gemessen. Also sollten alle die gleiche "Abweichung" haben wenn das Gerät ungenau sein sollte. Mein Messgerät ist von Fluke kalibriert und hat eine Grundgenauigkeit von 0,01%. Es kann bis zu vier Stellen hinter dem Komma messen. Die Abweichung der Messung liegt bei 450mV bei 0,0001V, und bei 900V bei 0.4V. Das Protokoll von Fluke habe ich vor mir liegen. Die Abweichung sollte aber im Vergleichsfall unerheblich sein. Da sie immer gleich ist solange ich das selbe Messgerät verwende. Wenn Das BMS sauber kalibriert wurde, sollten alle Zellen die selbe Abweichung zu meinem Messgerät haben. Dies ist aber nicht der Fall. Eventuell ist das aber auch "meckern" auf hohem Niveau. Allerdings misst der Hersteller des BMS ja auf drei Stellen hinter dem Komma. Das wird schon seinen Grund haben. Die letzte 4. Stelle habe ich bei meinem Messgerät wohlwollend vernachlässigt um einen besseren Vergleich zum BMS zu haben.


    Die Abweichungen zwischen der Anzeige im BMS und dem Messgerät sind: 1. Zelle -0,002V, 2. Zelle -0,005V, 3. Zelle -0,006V, 4. Zelle -0,002V. Das BMS zeigt also höhere Werte als ich gemessen habe. Das sehe ich jetzt mal als Messtoleranz an. Wie geht den der passive Balancer damit um? Eigentlich wird die Zelle mit der höchsten Spannung belastet. Da hier aber ein "Messfehler" vorliegt, kann dies auch mal eine falsche Entscheidung des Balancers hervorrufen. Bei den älteren Liontron kann man über die Overkill-App genau sehen wann welcher Balancer arbeitet. Zudem lässt sich die Messung kalibrieren. Solange mein Messgerät eine feste Messungenauigkeit hat, ist nur wichtig das die Anzeigen von BMS und Messgerät synchron sind. Und das auch in ihrer Abweichung untereinander. Dann kann der Balancer korrekt arbeiten.


    Bei dem Akku wird aber im Gesamtvergleich bei einer Zelle 0,004V Zuviel am BMS angezeigt. Eigentlich hat jedoch eine andere Zelle eine höhere Spannung. Es wird dann vermutlich die Zelle mit der Spannung die als höchste angezeigt wird belastet. Also wird diese kontraproduktiv entladen. Dies könnte wohl irgendwann zu einem höherem Zellendrift führen. Oder habe ich da jetzt einen Denkfehler?


    Ich habe mich übrigens vorhin versehen: Es sind nicht 60mV sondern nur 6mV Differenz. :doing:


    Gruß

    Olli

    Ich hatte es genauso gemacht wie du beschrieben hast. Das hat auch ganz gut funktioniert. Allerdings sind die Spannungswerte auf meinem sehr genauen Multimeter (PeakTech 3440 mit Fluke 9100 auf 6 Digits kalibriert) nicht die gleichen wie im BMS. Hier sind Unterschiede von bis zu 60mV. Gibt es eine Möglichkeit die Anzeigewerte der Zellspannung neu zu kalibrieren? Der passive Balancer balanciert dann ja nicht wirklich korrekt. Auch ist der Spannungswert ein anderer.


    Gruß

    Olli

    Ich habe hier nur Victron Laderegler. Der Wechselrichter ist zum einen ein Wattstunde Gerät mit 2KW und der andere ein SwitchMode Gerät mit 3KW von Reimo. Also unterschiedliche Techniken die beide das gleiche Phänomen zeigen.


    Ich habe gestern versucht die Zellen einzeln nach und nach anzugleichen. Bis auf 4mV ist mir das ganz gut gelungen. Da ich für mein Labornetzteil ja Energie aus dem Wechselrichter benötige, ging parallel schalten leider nicht. Ich schaue mal was der Akku heute macht wenn wieder Energie von den Ladereglern kommt. Den Balancer habe ich erstmal raus genommen. Zudem habe ich den Strom der beiden Laderegler auf je 50A begrenzt.


    Ich werde berichten. Es bleibt spannend :)


    Gruß

    Olli

    Der Victron kann ja noch viel höhere Spannungen ausgeben. Bis ca. 60V je nach Akkutyp. Es entsteht bei Abschaltung des BMS ein "überschwingen" der Spannung da ja die Ladeleistung von z.B. 800W abrupt wegfällt. Der Victron ist dann wohl zu träge diesen Zustand zu erkennen und "kompensiert" die fehlende Last durch Spannungserhöhung. Wenn kein Stromabnehmer mehr da ist, muss halt die Spannung hoch um die Leistung zu stabilisieren.


    Ich habe die Spannung nicht so eingestellt dass der Victron vorgibt wann Schluss ist, sondern das BMS schaltet bereits vor erreichen der eingestellten Spannung ab. Ich mindere damit jedoch das "überschwingen" der Spannung da ja vorher die Leistung reduziert wird, was dann den Effekt er Spannungserhöhung abmildert.


    Besser wäre es natürlich wenn man selektierte Zellen hätte die von ihren Werten her näher beieinander liegen. Ich hatte angenommen das dies bei A+ der Fall ist.


    Meinst du das es hilft die Zellen alle einmal manuell auf 3,65V zu bringen, und den aktiven Balancer dann zukünftig wegzulassen? Das Problem wird doch dann bald wieder auftreten. Es gibt ja keine Zellen die identisch sind. Der Innenwiderstand ist ja auch noch ein Faktor welcher zu unterschiedlichem Verhalten der Zellen führt.


    Besser wäre es natürlich wenn Victron dafür sorgt das in deren Lithium Ladekurve kein überschwingen der Spannung stattfindet. Denn das ist das eigentliche Problem bei meinem Kunden.


    Bei mir tritt das Problem auch sehr selten mal auf. Besonders bei starker Sonne. Allerdings habe ich nicht die Möglichkeit die Spannung anzupassen da ich Votronic Regler in meinem WoMo habe. Ich lebe dann damit das mein Bedienpanel wegen Überspannung abschaltet. Da ich aber dauerhaft auch verschiede Lasten an meinen Reglern habe die das Phänomen abmildern, ist es halt nur sehr selten.


    Mein Kunde allerdings hat nur einen Wechselrichter dran der das "abfangen" muss. Ich habe verschiedene ausprobiert. Alle haben das gleiche Verhalten gezeigt. Aber nur bei hohen Strömen vom Laderegler. Bei niedrigen Strömen tritt das Problem nicht auf. Deswegen habe ich die Ausgangsspannung gesenkt um das Phänomen in den Griff zu kriegen. Schade nur um die verschenkte Kapazität.


    LG

    Olli

    Moin


    Nun habe ich das System selbst beim Kunden testen können und habe einige interessante Dinge festgestellt.


    1. Das BMS ist einwandfrei und läuft ohne Probleme. Nun habe ich halt ein BMS in Reserve.

    2. Die beiden Victron 150/85 Solarladeregler verursachen das Phänomen der Abschaltung des Wechselrichters.


    Da der Akku aus acht Zellen besteht habe ich vermutlich einiges an Toleranzen zwischen den Zellen. Die Zellen driften bei Volladung bis zu 300 mV auseinander. Bis etwa 98% sind es lediglich 60 mV. Dies verursacht die Problematik das der Akku schon bei 14,1 V voll ist, da ja eine Zelle "zu früh" für die Abschaltung sorgt. 3,65V für die höchste und zum Abschaltzeitpunkt (SOC100%) ca. 3,35V für die niedrigste Zelle. Dadurch verschenke ich natürlich auch etwas an Kapazität. Mal schauen ob ich den Block nochmal zerlege und bei allen Zellen den Innenwiderstand messe, und sie neu zusammen stelle, um so ein bisschen mehr Balance zu bekommen.


    Was ist jetzt das eigentliche Problem. Die Laderegler habe ich zunächst auf Lithium eingestellt, welche 14,2V als Ladeschlussspannung eingestellt hatten. Dies habe ich auf 14,4V angehoben. Nach einigen Messungen habe ich dann festgestellt das der Akku, aufgrund der Zelldifferenz, früher abschaltet. Die Laderegler geben aber noch Vollgas mit bis zu 125A. Für das BMS kein Problem. Allerdings steigt die Spannung am Laderegler in dem Moment wo das BMS abschaltet kurzzeitig auf über 16V an. Deswegen hat der Wechselrichter abgeschaltet und sofort wieder eingeschaltet. Die Victrons "schießen" mit der Spannung quasi über wenn die Last abfällt. Ich habe die Ladeschlussspannung dann auf 14,1V eingestellt und das Problem war weg. Der Laderegler senkt ja kurz vor erreichen der Ladeschlussspannung den Strom kontinuierlich ab. Das sorgt dann für einen "weichen" Übergang im Abschaltmoment da der Akku ja bereits bei 14,1V "voll" ist. Der Balancer mit seinen 8A kann da leider nicht gegenhalten.


    Meint ihr das es Sinn macht die Zellen zu messen und so zu "mischen" das alle Zellenpärchen ungefähr auf gleiche Werte des Innenwiderstands kommen?


    Ein zusätzliches Nachladen der Zellen auf die Ladeschlussspannung, mit einem Laborladegerät, scheint mir wenig Zielführend zu sein, da Sie ja über Nacht alle auf ein gleiches Niveau gelevelt werden. Vor dem morgendlichen Laden durch die Solarladeregler liegt die Zelldifferenz bei 0,05V. Das kann kurzfristig mal helfen, aber ist wohl auch keine Dauerlösung.


    Habt ihr eventuell noch eine andere Idee um die nicht genutzte Kapazität doch noch einigermaßen zu "aktivieren"?


    Danke und Gruß

    Olli

    Moin Tom


    Ich habe nun das BMS bei mir. Da ich für einen Kunden bei dir zwei 105Ah Akkus gekauft hatte, habe ich das 300er BMS daran angeklemmt um den Fehlerspeicher auszulesen. Ich konnte auch auf das BMS zugreifen, jedoch gelang es mir nicht den Fehlerspeicher auszulesen. Ich habe auf Read geklickt und nichts passierte. Habe ca. 30 Minuten gewartet. Auch mehrfach versucht. Beide Tools die du als Download anbietest hatten keinen Erfolg irgendwelche Fehler auslesen zu können.

    Da ich den Kunden nicht unnötig warten lassen wollte, habe ich das Vorhaben dann irgendwann abbrechen müssen. Keine Ahnung warum das nicht funktioniert hat. Ich konnte alle Werte in Echtzeit sehen, aber Fehler sah ich keine.


    Das Ersatz-BMS ist inzwischen auch installiert. Dieses macht jedoch den selben Fehler. Da ich Anfang März wieder bei meinem Kunden in Ungarn bin, schaue ich mir das selbst vor Ort nochmal an. Dort werde ich auch mehr Zeit haben den Fehlerspeicher auszulesen, falls es denn irgendwie klappt. Meine Idee ist dann aus den acht Zellen zwei Akkus zu bauen, da ich ja nun zwei 300A BMS habe. Ich vermute erstmal das hier kein Fehler im BMS vorliegt. Bei zwei Akkus sollte ich möglicherweise auch weniger Probleme mit kurzen Unterbrechungen bekommen, da beide ja unterschiedlich (vor allem zeitlich) reagieren aufgrund von geringen Unterschieden im SoC und zeitlich unterschiedlichem Abschaltverhalten bei SoC=100%.


    Ich schicke morgen noch ein Paket auf die Reise zu dir, da du mir in der letzten Lieferung zwei BMS zuviel geschickt hast. Eventuell hast du Sie ja auch schon vermisst. ;)


    Viele Grüße

    Olli

    Mein Kunde hat jetzt nochmal einen Test gemacht mit einem Ladegerät. Dieses lädt mit einer AGM Ladekurve bei ca. 50A. Der Fehler trat hierbei anscheinend nicht auf. Somit steht zu vermuten das ein zu hoher Ladestrom das Phänomen auslösen könnte. Das BMS schaltet aber eigentlich erst bei 450A ab. Also dürfte gerade jetzt im Winter hier kein Problem entstehen. Ich vermute das bisher kaum jemand mit so hohen Strömen seinen Akku geladen hat. Ich werde im März mal einen Versuch machen bei welchen Strömen das Problem auftritt. Aber normal sollte das nicht passieren das für ca. eine Sekunde auch der Ausgang abgeschaltet wird bei diesen Strömen.

    Die MPPT sind schon auf 14,4V eingestellt. Mir ist schon bewusst das der Strom recht hoch ist, allerdings sind hier immer zwei Zellen parallel geschaltet. Ich bin zudem auch kein Anfänger oder Laie. Ich habe über 30 Jahre elektrotechnische Erfahrung und verdiene damit auch meinen Lebensunterhalt. Fehler passieren natürlich auch mir, das ist manchmal einfach so. Aber meine Erfahrung sagt mir auch dass es kein Installationsfehler zu sein scheint. Ich habe mit Tom vorher über das Projekt gesprochen und mir eine technische Einschätzung von ihm geholt. Einfach um sicher zu sein ob meine Planung passt. Wir waren uns einig dass der Akku mit acht Zellen und einem BMS funktionieren sollte.

    Was jetzt das Problem sein könnte, kann ich derzeit nicht sagen, da ich nicht vor Ort sein kann. Das BMS ist auf dem Weg zu mir und dann kann der Fehlerspeicher ausgelesen werden. Entweder bei mir oder bei Tom. Eine eingehende Prüfung ist aber notwendig und diese kann mein Kunde nicht leisten mangels Expertise. Im März kann ich dann nochmal alles vor Ort prüfen. Eventuell baue ich aus den acht Zellen auch zwei Akkus, da ich ja dann zwei BMS habe. Wenn Tom schnell genug mit der Prüfung ist, kann ich das "reklamierte" Gerät dann ja mitnehmen. Auf jeden Fall wird der Fehler gefunden werden. Und ich bin niemand der irgendwen vor Gericht zieht wegen einer Reklamation. Wir sollten alle vernünftig genug sein, um eine Lösung zu finden. Aber nun schauen wir erstmal ob überhaupt etwas festzustellen ist und vor allem was das Problem sein kann.

    Mein Kunde hat Schwierigkeiten den Fehlerspeicher auszugeben. Es wird vom BMS scheinbar immer nur eine Datei ausgegeben. In der Datei der Gerätedatenprotokollierung finden sich aber keine Fehler sondern nur Gerätedaten wie etwa die aktuellen Werte.

    Das Gerät ist schon auf dem Weg zu mir. Ich schicke es dann direkt weiter an dich. Eventuell schaffst du ja dann die Fehler auszulesen.

    Mein Kunde meinte dass sogar vor erreichen der Volladung der Fehler schon mal aufgetreten sei. Ich vermute dass hier der Temperaturschutz angesprungen ist. Die Geräte sind draussen in einer isolierten Kiste. Allerdings war es zwischenzeitlich so kalt das die Isolation wohl nicht mehr ausgereicht hat. Dann erfolgte die Abschaltung der Ladung und die Entladung wurde auch wieder kurz mit ausgeschaltet.

    Ich habe inzwischen das Gefühl, da das neue Gerät das gleiche Phänomen hat, dass hier eventuell eine fehlerhafte Charge des BMS vorliegen könnte. Aber das gilt es halt zu überprüfen.

    Ich habe dir mal ein paar Screenshots des alten BMS angehängt. Leider lassen sich die Fehler wohl nicht als Datei ausgeben.

    Moin Tom


    Ich hatte bei dir ja ein weiteres 300A BMS gekauft und es zu meinem Kunden geschickt. Nach meinen Vorgaben wurde es dann getauscht und das Phänomen bleibt weiterhin bestehen. Bei erreichen der Ladeschlussspannung schalten sowohl Ladung als auch Entladung ab. Die Entladung kommt nach wenigen Sekunden (1-3 Sek.) wieder. Die Ladung schaltet nach Unterschreiten der Öffnungsspannung wieder ein. Entweder hat das BMS das gleiche Problem, oder es liegt ein anderes derzeit nicht klar ersichtliches Problem vor.


    Ich habe an dem BMS lediglich die Kapazität eingestellt. Alles andere ist noch auf "Vorgabeeinstellung" von dir.


    Ich habe acht 314Ah Zellen verbaut, wovon immer zwei parallel sind. Es hat bei beiden BMS für ca. zwei Tage wohl ohne Probleme funktioniert bis das Problem dann aufgetreten ist. Die Logdateien geben auch keinen Hinweis auf Fehler. Geladen werden die Zellen über zwei Victron MPPT Regler die zusammen maximal 170A liefern können. Das ist aber nur unter idealen Bedingungen möglich. Die höchste Leistung war bisher etwa 140A um die Mittagszeit meine ich. Das sollte das BMS doch locker verkraften.


    Mein Kunde hilft sich derzeit damit, kurz vor Vollladung, seine Solarpanele abzuklemmen damit die Batterie nicht an die Ladeschlusspannung kommt und dann wieder abschaltet. Das ist ja auch nicht so förderlich für die Lebensdauer seiner angehängten Geräte. Er hat nur einen Wechselrichter (2KW) dran der alles versorgt. 12V seitig gibt es nur die beiden MPPT mit je maximal 85A. Die Ladeschlussspannung der MPPT ist auf 14,4V eingestellt. Selbst damit schafft es eine Zelle immer voll zu werden, da die Differenzspannung hin und wieder bei ca. 0,24V liegt. Ich habe noch den großen 8A Balancer von dir eingebaut.


    Ich verstehe nicht wo hier das Problem sein soll. Gibt es eventuell ein Problem mit der Firmware? Oder hat das 300A BMS eventuell einen Bug ab Werk? Bin da jetzt überfragt. Kann aber auch nicht vor Ort messen, da ich erst mitte März wieder bei meinem Kunden bin.


    Danke für deine Hilfe


    LG Olli

    Danke Tom


    Ich würde gerne anders verfahren wollen da das BMS in Ungarn ist und ich es im Oktober dort installiert habe. Leider bin ich erst im Frühjahr wieder vor Ort. Ich würde daher ein BMS bei dir kaufen und es dann zunächst hin schicken zum tauschen. Anschließend schicke ich dir das "defekte" welches du dann bearbeiten kannst. Es wäre natürlich toll wenn wir das gegenrechnen können, ansonsten behalte ich dann das reparierte/ getauschte Gerät.


    Lieben Dank

    Olli

    Ich habe nun Rückmeldung bekommen. Das BMS schaltet für ein paar Sekunden auch das Entladen ab, obwohl der Status etwas anderes zeigt. Dies passiert nur bei erreichen der Ladeschlussspannung. Dieser Zustand ist zu 100% immer wieder reproduzierbar. Es scheint sich hier wohl doch um ein defektes BMS zu handeln.

    Moin


    Ich hänge mich hier mal an da ich ein ähnliches Problem habe. Ich habe kürzlich ein 300A erstanden. Es lief ein paar Tage Problemlos. Irgendwann, ich weiß nicht mehr genau wann, hat das BMS bei erreichen der Ladesschlussspannung sowohl das Laden als auch das Entladen abgeschaltet. Als die Spannung wieder soweit gesunken war das der Ladevorgang wieder eingeschaltet wurde, wurde auch das Entladen wieder frei gegeben. Das Spiel läuft so die ganze Zeit bei jedem erreichen der Ladeschlussspannung. Ist das BMS eventuell defekt? Was kann ich hier prüfen um Einstellungsfehler auszuschließen? Danke für eure Hilfe.