Lichtmaschine/ Regler paralell schalten

  • Hallo,


    die Parallelschaltung von Drehstrom-Lichtmaschinen ist in der Praxis unkritisch, solange beide Lichtmaschinen eine in etwa gleiche Spannungslage aufweisen und bei hoher Leistungsabnahme auch ausreichend gekühlt werden. Es wird sich ergeben, daß die Lichtmaschine mit der höheren Ausgangsspannung zwangsläufig den größeren Teil des Lastroms zu tragen hat. Eine ausgeglichene Lastverteilung zwischen beiden Lichtmaschinen wird kaum zu erreichen sein, ist aber auch nicht zwingend notwendig, solange die Kühlung ausreichend ist (Umgebungstemperatur nicht über 40°C). Ob hier der MicroCharge-Regler, oder ein anderes Produkt verwendet wird, spielt bei diesen Überlegungen keine Rolle. Allerdings würde ich dazu raten, bei Lichtmaschinen-Parallelschaltung nur zwei baugleiche Regler in den Limas arbeiten zu lassen, damit die Ausgangsspannungen beider Lichtmaschinen einigermaßen gleich bleiben. Jedenfalls macht es keinen Sinn, einen temperaturkompensierten Regler mit einem unkompensierten zusammen zu schalten.


    Viele Grüße!


    Thomas Rücker