Wir haben von unserem Aufbauherstelle die folgende Konfiguration eingebaut bekommen:
Batterien: 8 x Mastervolt 12V 270 AH AGM (zu 1080 AH, 24 V)
Laderegler/Wechselrichter: Victron Quattro 5kw, 220V
Backup/110 V: Victron Centaur 40
Solarladeregler: Outback MX 80
Zunächst stellte ich fest, dass eine Default AGM-Einstellung sehr weit weg sein kann von den Werten, die der Batteriehersteller empfiehlt für Erhaltungsladung, Ausgleichsladung, max. Dauer der Ausgleichsladung, max Ladestrom.
Beim Versuch, die Geräte auf diese Werte zu optimieren, kam ich beim Outback ziemlich nah an diese heran, bei den Victrons, insbesondere beim Centaur kann man jedoch nur recht grob konfigurieren.
Dadurch entsteht meine Frage:
Wenn ich die Wahl habe, unter die Optimalwerte zu gehen oder darüber (bezogen auf die o.g. Kategorien)- welches ist dann das geschicktere Vorgehen, wenn die Lebensdauer der Batteriebank optimiert werden soll? (nicht zu tiefes entladen und regelmäßiges Laden über Landstrom ist schon klar).
Herzlichen Dank für eine Antwort, die ich als nicht physikalisch vorgebildeter Mensch verstehe:-)